回复: 互助装修工人工作合同——工作规范,质量标准。
互助装修电工装修工作协议;
经甲乙双方及代理人沟通商议,同意乙方为甲方做家庭装修电工装修施工服务。工作内容和要求如下;
一,电路改造工艺、工序步骤,
1、施工人必须检查原线路是否合格,强电部分应分为空调、照明、普通电源插座、厨房专用插座四组。
2、由客户确定原房屋开关插座及灯具是否保留,如要保留,必须在数量经客户认可后全部取下,妥善保管。
3、厨卫间线路不得从地下敷设。
4、所有线路必须穿管,墙上开线槽深度不得超过40,不得在预制板、现浇板、梁、柱上开槽。在预制构件处只能打掉抹灰层,使用黄蜡管。3分管内可穿3根4㎜2线,4根2.5㎜2线;4分管内可穿5根4㎜2线,7根2.5㎜2线,PVC线管与接线盒必须使用锁母连接,PVC管埋入墙体,在线路布完并通电检查合格后方能暗埋,管壁距最终抹灰面应不小于5㎜。线管施工必须固定牢固。暗线盒及开关面板安装应安装水平,固定牢固,相邻开关插座在面板装上后间距紧密一致,间距一般为1毫米左右。
5、家装中普通电源插座的相线、零线、接地线均为2.5㎜2铜芯线;空调线为≥4㎜2铜芯线,空调接地线可为2.5㎜2铜芯线,各房间根据客户要求预设空调插座。所有线路接头在安装开关面板之前,不管通电与否,必须全部包扎,线头不得裸露在外。
6、电源线必须使用铜芯线,电视线、电话线、音响线、网络线使用优质线路。不同电压等级、不同回路和交流与直流的导线不得穿在同一根管内。同类照明的几个回路,可穿入同一根管内。
7、单相二孔插座,面对插座的左孔或下孔与零线相接;同一房间相同类型的开关、插座距地面高度一致。单相三孔插座,面对插座的左孔与零线相接,接地线应安在上孔,插座的接地端子不得与零线端子直接连接。所有线路在穿线管内不得有接头,6mm2以下的单股铜芯线宜采用缠绕法,缠绕要求大于5圈,缠绕后搪锡,搪锡应饱满,用绝缘带及黑胶布双重包扎。
8、环绕音响线根据管户要求预埋到合适位置,留在墙外的部分不得低于1.5米。音响线应埋接线盒。线盒内导线应留有余量,接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。
9、灯头盒、接线盒的设置应便于检修。应使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。各种强、弱电的导线均不得在吊顶内出现裸露。
10、一般情况下,地插座下口离地高度为完成后地面300㎜。开关下口离地1300㎜,空调插座下口离地1800㎜,厨房插座下口离地1100㎜,卫生间插座下口离地1300㎜,厨房、卫生间根据具体情况考虑是否使用防水插座。如只作线路局部改造的项目,则开关插座高度应同原方屋开关插座高度统一。
11、灯具根据设计分组控制,客厅主灯开关一般设为2组,不得随意建议客户使用电脑程控开关。
12、电路改造完成后,在进行下道工序施工及安装装饰件时,应注意不得损坏墙体内的线路。
二,电话线、网络线、有线电视线及音响线布线要求;
1. 避开强电线:电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。
3. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
4. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
5. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
三,要求标准;
1,严格工艺流程程序,
2,施工现场整洁有序
3,电线,电工器具严格保管,
4、同一房间同一类型的开关、插座高度一致,表面清洁。
5、所有房间灯具使用正常。
6、所有房间电源及空调插座使用正常。
7、所有房间电话、音响、电视、网络线可正常使用。
8、所有安装的电器设备(如排气扇、浴霸、感应设备等)使用正常。
四,乙方必须严格按照甲方的以上所有要求进行现场施工,不得随意私自改变工艺及流程。
五,对于没有按照以上工艺工序流程施工的,甲方和其代理人有权拒绝支付给乙方所有人工费,并根据返工损失计算包赔所有材料损失的费用。
六,对于没有达到质量标准的,经甲方或其代理人提出修改的,必须无条件修整。
七,人工费结算方式;在甲乙双方签订本协议同时,甲方将工程的人工费交付大连互助装修网做银行资金托管,等前期工程完工后,经过甲方和代理人现场验收,没有出现任何问题后方可支付70%人工费,等所有主材、房门、橱柜安装完毕,乙方再进工地进行插座开关,灯具等安装,结束经甲方验收合格后再支付剩余30%的工程余款。
八、本协议经过甲、乙双方签字确定后生效,
甲方签字; 乙方签字;
年 月 日 年 月 日